Сообщение от
Владимир
Всё правильно, только не шинку, а ВАГОвский зажим. Устанавливаете в блоке розеток один глубокий подрозетник, в нём устанавливаете зажим ВАГО и от него отдельными ответвлениями делаете распределение по розеткам РЕ-проводника. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.