WP_000410.jpg
У меня ссылка открывается...
Схему видел, там немного другая схема, дело в том, что на Вашей схеме стоят дополнительные щиты, а у меня щит один, и в нем стоит противопожарное УЗО, если я поставлю перемычку между N и PE, то УЗО не будет работать.
Может Вы предлагаете поставить еще одну N шину на которой сделать соединение, так?
Схему прилагаю, только ЭТО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ относительно первой картинки
WP_000413.jpg
Сейчас у Вас на схеме всё правильно, можно исполнить и таким образом, но желательно видеть всю однолинейную схему, со всеми потребителями и защитными аппаратами, а не один её узел.
Владимир, поясните пожалуйста принципиальную разницу между обеими моими схемами?
Схема 1 (с дополнительной N-шиной)
WP_000413.jpg
Схема 2 (без дополнительной N-шины)
WP_000410.jpg
Дальнейшая схема регламентируется проектом, она будет не моя...
На 2 схеме не установлена перемычка между шинами, что противоречит требованиям ПУЭ, п. 1.7.135.
Разделение PEN надо выполнять на шине РЕ. На схемах не указано сечение PEN-проводника, если оно меньше 10 мм2 по меди и 16 по алюминию, то Вы не имеете право выполнить разделение.
1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Владимир, Я Вас понял. Фактически ничего не изменилось, но требования есть требования, значит поставлю дополнительную N-шину в щит...
Спасибо за терпение и разъяснения!