Lis89, у Вас в таблице указано очень много диф.автоматов на 25 А. Каким кабелем прокладываете от этих аппаратов защиты до потребителей? Какое сечением у этих проводников?
Все автоматические выключатели с № 14 по №19 (включительно) заменить на номинал не более 10 А, это в том случае, если будете прокладывать кабель сечением 1,5 мм2.
А с диф.автоматы с №21 по №26 (включительно) установить номиналом не более 16 А, если на розетки будете прокладывать кабель сечением 2,5 мм2.
На кабель сечением 2,5 мм2 должен быть установлен аппарат защиты не более 16 А, а на кабель сечением 1,5 мм2 - не более 10 А. Вот из этого расчета и рисуйте схему и считайте предполагаемые нагрузки на групповые линии.