Тема: Организация заземления в коттедже

  1. #11
    Lis89
    Гость
    Я для себя накидал цепи с указанием устройств защит
    Изображения
    • Тип файла: jpg 111.jpg‎ (67.8 Кб, Просмотров: 20)

  2. #12
    Lis89
    Гость
    Хороша, сегодня днём набрасаю, вечером после работы выложу.
    Заранее спасибо.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Хорошо. Буду рад помочь.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Обязательно укажите на схеме сечение проводников, чтобы сверить их с аппаратами защиты по допустимым длительным токам.

  5. #15
    Lis89
    Гость
    Все укажу, но к сожалению схема будет не по ГОСТ.
    Но постараюсь начертить, так что бы было все понятно.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Lis89, у Вас в таблице указано очень много диф.автоматов на 25 А. Каким кабелем прокладываете от этих аппаратов защиты до потребителей? Какое сечением у этих проводников?

  7. #17
    Lis89
    Гость
    По всем силовым цепям кабель ВВГ 3х2,5, все цепи освещения 3Х1,5

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Все автоматические выключатели с № 14 по №19 (включительно) заменить на номинал не более 10 А, это в том случае, если будете прокладывать кабель сечением 1,5 мм2.
    А с диф.автоматы с №21 по №26 (включительно) установить номиналом не более 16 А, если на розетки будете прокладывать кабель сечением 2,5 мм2.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На кабель сечением 2,5 мм2 должен быть установлен аппарат защиты не более 16 А, а на кабель сечением 1,5 мм2 - не более 10 А. Вот из этого расчета и рисуйте схему и считайте предполагаемые нагрузки на групповые линии.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На схеме укажите нагрузки на групповые линии, чтобы можно было посчитать и обоснованно подправить номиналы аппаратов защиты и сечение проводников.

прочая информация