baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сколько установить гильз для нескольких кабелей?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Сколько установить гильз для нескольких кабелей?

    Сколько гильз нужно закладывать при проходе через стену нескольких кабелей? Достаточно одной, или под каждый кабель своя гильза?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Сколько гильз нужно закладывать при проходе через стену нескольких кабелей? Достаточно одной, или под каждый кабель своя гильза?
    Всё зависит от диаметра гильзы и сечения кабеля. Можно проложить несколько кабельных линий в одной большой трубе (примером служит стояк), а можно проложить через несколько гильз.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    На всякий случай даю ссылку на пункты ПУЭ, которые регламентируют прокладку кабельных линий через гильзы. Обратите внимание, какие кабельные линии нельзя совместно прокладывать.
    ПУЭ, 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
    1. Всех цепей одного агрегата.
    2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
    3. Цепей, питающих сложный светильник.
    4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
    5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
    ПУЭ, 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения