    Цветовая маркировка в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009

    Люди добрые, подскажите кто-нибудь видел в продаже изоляцию корричневого и серого цветов? Только реально указанные цвета. А то за серый цвет белый подсовывают, а за коричневый вообще фигню какую-то.
    Или расскажите, как вы выкрычиваетесь при идентификации проводников.

    З.Ы. ГОСТ Р 50462-09 с того года запустили, а кабеля до сих пор по старинке гонят...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Люди добрые, подскажите кто-нибудь видел в продаже изоляцию корричневого и серого цветов?
    В продаже есть такие цвета изоленты.


    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Только реально указанные цвета. А то за серый цвет белый подсовывают, а за коричневый вообще фигню какую-то.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 50462-09 с того года запустили, а кабеля до сих пор по старинке гонят
    Это точно, хотя для заводов существует ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
    5.2.1.10 Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать указанному в таблице 4.


    По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов изоляции основных жил.
    Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета из указанных в таблице 4 по согласованию с заказчиком.
    Изоляция нулевой жилы (N) должна быть синего цвета.
    Изоляция жилы заземления (РЕ) должна быть двухцветной (зелено-желтой), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 % и не более 70 % поверхности изоляции, а другой - остальную часть.
    Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных жил цифрами, начиная с единицы.

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    Да... Понятно, что ничего не понятно...

    ГОСТ Р 50462-09 шепчет:
    Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этих документах, или если требования нормативных документов противоречат требованиям настоящего стандарта, то для обеспечения безопасности следует руководствоваться настоящи стандартом.
    При этом ГОСТ на кабельную продукцию был выпущен всего лишь годом позже... Неужели так сложно отслеживать согласованность стандартов...

    А по поводу изоленты все равно как-то печально - в наличии нету или как в приведенной фотке - 3М, что не очень дешево.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Да... Понятно, что ничего не понятно
    Этот стандарт внёс сумятицу в цветовую маркировку. В ГОСТ Р 50462-2009, п. 5.2.3, указано, что для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый, а в таблице А.1 представлена информация об идентификации проводников посредством цветового кода:
    L1 - коричневый;
    L2 - черный;
    L3 - серый.
    Но закон принят и постепенно все нормативные документы будут подгонять под ГОСТ Р 50462-2009. Неприятно, конечно, ничего не поделаешь, будем подчиняться новой цветовой маркировке. Нам то какая разница чем маркировать, а запомнить эту цветовую чередовку не представляет никакой сложности. Было Ж-З-К, стало К-Ч-С.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    А по поводу изоленты все равно как-то печально - в наличии нету или как в приведенной фотке - 3М, что не очень дешево.
    Думаю, что в ближайшее время производители наладят выпуск изоленты в достаточном количестве необходимых и ходовых цветов. Так же обстоят дела с наконечниками и термоусадочными трубками.