Можно ли использовать провод ПВ3 при скрытой проводке в стальной трубе? (в брусе, объект - баня). Монтажники аргументируют его использование тем, что он мягкий, в отличие от ВВГнг-LS. А значит гораздо легче протягивать в трубах.
Добрый день!
Можно ли использовать провод ПВ3 при скрытой проводке в стальной трубе? (в брусе, объект - баня). Монтажники аргументируют его использование тем, что он мягкий, в отличие от ВВГнг-LS. А значит гораздо легче протягивать в трубах.
Микола, Вы хотите сказать, что такой кабель запрещен в использовании?
Рома, Вы не можете в бане прокладывать скрытую электропроводку в металлических трубах. Придётся кабель протягивать в гофрированную трубу и обкладывать гофру с кабелем сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.).
ПУЭ, п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
ГОСТ Р 50571.11-96
701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки.
Примечание. Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой.
Григорий, спасибо за уточнение по способу прокладки!
Но по поводу провода ПВ3 так и не понял, можно ли использовать или нет.
Рома, только кабелем в изолирующей оболочке, я же привёл Вам требования, прочитайте внимательно. Зачем экономить на безопасности?