  1. #181
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    К сожалению не поможет. ПУЭ. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

  2. #182
    erevlad
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    К сожалению не поможет. ПУЭ. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Спасибо. Очень жаль.

  3. #183
    erevlad
    Гость
    Тогда такой вопрос: существует ли какой-то действенный способ заставить хозяина электросети здания переделать систему TN-C в систему TN-C-S? У кого-нибудь есть такой опыт?

  4. #184
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от erevlad Посмотреть сообщение
    существует ли какой-то действенный способ заставить хозяина электросети здания переделать систему TN-C в систему TN-C-S?
    Хозяевами внутренних инженерных сетей многоквартирного дома являются собственники квартир. Собственники собираются на общее собрание и выносят решение о реконструкции системы электроснабжения дома. Для решения этих задач привлекают управляющую компанию или стороннюю электромонтажную организацию.

  5. #185
    VIPer
    Гость
    Пожалуйста дайте совет
    Столб, на нем сверху сделан отвод и внизу установлен щит, подходит кабель 4х10 медь.
    В щите будет сделано разделение PEN проводника на PE и N, установлены автоматы защиты, прибор учета и сделано заземление.
    Требуется подключить здание (бассейн)
    От бассейна к щиту идет кабель 4х10 медь в броне, закопан в землю. В бассейне установлен свой щит, с еще одним прибором учета.

    ВОПРОС: Как подключить бассейн к щиту на столбе, если PEN уже разделен, а кабель от бассейна 4-х жильный???

    Можно ли подключить бассейн в щит на столбе так: 3 провода, каждый на свою фазу и 4-й провод подключить на PEN? А в Бассейне сделать опять разедление PEN и повторное заземление?
    Или обязательно менять 4-х жильный кабель на 5-ти жильный?

    Заранее спасибо за ответы и советы.
    Последний раз редактировалось VIPer; 04.07.2012 в 21:47.

  6. #186
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как подключить бассейн к щиту на столбе, если PEN уже разделен, а кабель от бассейна 4-х жильный???
    Меняйте кабель на 5-ти жильный.

  7. #187
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Меняйте кабель на 5-ти жильный.
    Это пожелание или неуклонительное требование?
    Аргументацию, если не сложно дайте...

  8. #188
    VIPer
    Гость
    Может дополнительно прокинуть ПВ 1х10 и все?

  9. #189
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    От бассейна к щиту идет кабель 4х10 медь в броне, закопан в землю. В бассейне установлен свой щит, с еще одним прибором учета.
    А зачем ещё один прибор учёта? Это технический учёт для собственных нужд?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как подключить бассейн к щиту на столбе, если PEN уже разделен, а кабель от бассейна 4-х жильный???
    Если подключаете к ВРУ на опоре, то сразу возникает вопрос6 Как ВРУ оказалось на опоре? Почему? После разделения PEN-проводника запрещено его объединять, а это означает, что требуется проложить пятижильный кабель.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить бассейн в щит на столбе так: 3 провода, каждый на свою фазу и 4-й провод подключить на PEN? А в Бассейне сделать опять разедление PEN и повторное заземление?
    Так делать запрещено, а повторное заземление на вводе в бассейн обязательно придётся делать.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Меняйте кабель на 5-ти жильный.
    Правильно.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Это пожелание или неуклонительное требование?
    Аргументацию, если не сложно дайте...
    ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Может дополнительно прокинуть ПВ 1х10 и все?
    Не получится, меняйте 4-х жильный кабель на 5-и жильный. Других вариантов у Вас нет.

  10. #190
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А зачем ещё один прибор учёта? Это технический учёт для собственных нужд?
    По проекту был нарисован, щит собрали, а когда посмотрели куда подключаться, оказалось там уже стоит прибор учета...

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если подключаете к ВРУ на опоре, то сразу возникает вопрос6 Как ВРУ оказалось на опоре? Почему?
    Без понятия как оно там оказалось, к ВРУ подключен дом, теперь еще на участке построен бассейн, его тоже туда надо приткнуть!
    Вероятно кто-то дал указание делать щиты на улице со счетчиками... Я не знаю...
    При этом в доме тоже стоит счетчик )))) Получается что у каждого здания свой прибор учета, и еще общий для всего участка на столбе...


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
    Где я пишу что я объединяю проводники PE и N? Покажите где? Я писал можно ли 4-й провод 4-х жильного кабеля подключить к неразделенному PEN, чтобы он шел в бассейн... Так что я не объединяю PE и N, а спрашиваю почему нельзя взять НЕРАЗДЕЛЕННЫЙ PEN, пустить его в бассейн.