baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Можно ли подключать лампочки через клеммники WAGO?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли подключать лампочки через клеммники WAGO?

    Можно ли подключать параллельно 7 лампочек (220 В) кусками провода 1,5 мм2 через клеммники WAGO?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Можно, только не забывайте о неразрывности РЕ-проводника. Его требуется подключать отдельным ответвлением. ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    О типах WAGO можно прочитать в теме Соединение проводников в распаечных коробках

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения