Необходимо проложить кабель по стене жилого дома на высоте 2 метра. Как требуется произвести его защиту? В металлической трубе, в металлорукаве или можно в гофре? Какие на этот счет существуют требования?
Необходимо проложить кабель по стене жилого дома на высоте 2 метра. Как требуется произвести его защиту? В металлической трубе, в металлорукаве или можно в гофре? Какие на этот счет существуют требования?
Проложите кабель в металлической трубе.
На высоте от земли менее 2,75м допускается прокладка только защищенных
от механических воздействий кабелей (п.2.1.75 ПУЭ). Металлорукав и ПВХ гофртруба защитой не являются.
Остается металлическая труба.
При этом будет обеспечены защита от солнечной радиации и условия прокладки вблизи окон и балконов.
При прокладке кабеля по стене жилого дома в металлической трубе, необходимо помнить, что толщина стенки металлической трубы должна быть более 2 мм.
ПУЭ, 6 издание. Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Наталья! Уточнение о толщине стенки трубы- к месту.
Думаю вот эти пункты ПУЭ следует применять для прокладки кабеля по наружной стене здания:
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).
При смешанной прокладке (земля - кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.