baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 71 по 78 из 78

Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

  1. #71
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    На днях пробовал измерить им металлосвязь, прибор выдал 0,00. Вот и думай, что хошь
    Я мерил этим прибором, нареканий нет!

  2. #72
    Александр71
    Гость
    Сегодня ИС-10 мне то же выдал "000", чем ввел в заблуждение, перешел на измерение по 2х проводному методу.
    Посмотрим, что будет дальше?

  3. #73
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Сегодня ИС-10 мне то же выдал "000", чем ввел в заблуждение
    Вот и я о том же. Откинул в сторону ИС-10, не буду рисковать. Им классно измерять контур заземления, а для металлосвязи у меня есть поверенный MIC-3.

  4. #74
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    у меня есть поверенный MIC-3.
    А вот у меня нет!

  5. #75
    Motoblock
    Гость
    Всеобщее здрасьте. На Счет ИС-10. Мы когда его регистрировали в Энергонадзоре в качестве измерителя сопротивления металлосоединений--у них вопросов не возникло. Ведь при измерениях требования какие--ток не менее 200 мА (что он и выдает). Диапазон измерений тоже позволяет. А показания 000 или вообще отрицательные решались просто. Родные провода я смело отнес на помойку, а вот поставил туда хорошие, ну и соответственно, дорогие Сонеловские. И все стало хорошо.

  6. #76
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Motoblock Посмотреть сообщение
    Родные провода я смело отнес на помойку, а вот поставил туда хорошие, ну и соответственно, дорогие Сонеловские. И все стало хорошо.
    А как это объяснить? У родных проводов сопротивление меняется что-ли?

  7. #77
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Motoblock Посмотреть сообщение
    А показания 000 или вообще отрицательные решались просто. Родные провода я смело отнес на помойку
    А разве прибор ИС-10 даёт показания ниже 000, то есть с минусом? Да никто и не использует родные провода с катушками.

  8. #78
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Диапазоны измерения сопротивления контура заземления от 000 до 999 мОм.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения