    Почему отключился вводной автоматический выключатель?

    В вводном щитке на дом, до и после счетчика, стоят автоматические выключатели на 40 А, а на розетку для стиральной машины установлен автоматический выключатель на 16 А. Недавно пришлось менять розетку, случайно замкнул между собой фазу и ноль, выбило вводной двухполюсный автоматический выключатель на 40 А и автомат после счетчика на 40 А. Автоматический выключатель на розетку для стиральной машины на 16 А не выбило. Характеристики автоматов С. Значит ли это, что автоматический выключатель на 16 А неисправен? Ведь по идее должно в первую очередь выбить его. Помогите разобраться.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Скорее всего автомат на 16А паленый, его надо заменить, желательно прогрузить и снять реальную времятоковую хар-ку.
    Но это межно сделать только в ЭТЛ имеющей соответствующее оборудование.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Но это межно сделать только в ЭТЛ имеющей соответствующее оборудование
    Дешевле будет выкинуть этот автоматический выключатель на свалку и установить новый, чем прогружать его.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Автоматический выключатель на розетку для стиральной машины на 16 А не выбило. Характеристики автоматов С. Значит ли это, что автоматический выключатель на 16 А неисправен?
    Да. Этот автомат неисправный.

  5. #5
    electrosens
    Гость
    ЧАВО. А какой марки автомат, чтобы не покупать?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от electrosens Посмотреть сообщение
    А какой марки автомат, чтобы не покупать?
    Скорее всего ИЭК или ДЭК

  7. #7
    Тарас
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В вводном щитке на дом, до и после счетчика, стоят автоматические выключатели на 40 А, а на розетку для стиральной машины установлен автоматический выключатель на 16 А. Недавно пришлось менять розетку, случайно замкнул между собой фазу и ноль, выбило вводной двухполюсный автоматический выключатель на 40 А и автомат после счетчика на 40 А. Автоматический выключатель на розетку для стиральной машины на 16 А не выбило. Характеристики автоматов С. Значит ли это, что автоматический выключатель на 16 А неисправен? Ведь по идее должно в первую очередь выбить его. Помогите разобраться.
    кроме того что авт на 16А не выполнил своей мисии, то у вас нет и селективности авт. виключателей.

  8. #8
    alex77khil
    Гость
    Возможно сороковники оказались более быстрые и отключились, скажем, за 0,01 сек, а 16тиамперный выключился БЫ за 0,03 сек. Все может быть

  9. #9
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от alex77khil Посмотреть сообщение
    Возможно сороковники оказались более быстрые и отключились, скажем, за 0,01 сек, а 16тиамперный выключился БЫ за 0,03 сек
    Согласен, вполне возможна неселективная работа, никто и не обещает на дешевых автоматах с разными номиналами по току и без регулировки времени, но одинаковыми характеристиками, рекомендую попробовать заменить 16А автомат на характеристику B16, если достанете можно С40 поменять на D40, надо экспериментировать, прогружать токами под 400А наверно нет возможности?