В моей организации произошёл странный случай. Был произведён монтаж электродвигателей и их пробный запуск. При пробном запуске оборудование работало нормально, а через время вышел из строя двигатель и заказчик обвинил в неправильном его подключении.
Исходные данные:
- 3-фазный асинхронный двигатель 1,5 кВт, приводящий в движение транспортёр подключён через прибор, имеющий защиту от перегрузки (частотный преобразователь) по схеме "звезда". В правильности подключения проводов в момент монтажа я уверен.
- Заказчик доказывает, что подключение было сделано неверно, а так как на рисунке. Т.е. одна фаза была подключена не на выход обмотки, а к центру звезды. 01.jpg
- Поскольку подключённый двигатель никто не фотографировал, доказать необоснованность претензий невозможно. Но видимо кто-то в процессе последующего перемещения оборудования "напортачил" с двигателем.
- Заказчик заявляет, что этот двигатель проработал минут 20, после чего сгорел.
Знакомые электрики говорят мне, что при таком подключении (как на рисунке) на 2-х фазах двигатель просто не смог бы привести в действие транспортер, или сгорел бы сразу, или.... бог его знает. Но единого мнения нет.
Прошу специалистов откликнуться и дать свое заключение:
- мог ли электродвигатель с таким неправильным подключением вообще привести в действие транспортер (не вентилятор, а оборудование, оказывающее активное сопротивление вращению двигателя)?
- мог ли этот двигатель работать 20 минут или сгорел бы сразу?