Сколько панелей во ВРУ?
Надо разбить равномерно нагрузку по двум панелям.
Вы ничего не путаете? Может быть в лотке?
Открывайте ГОСТ Р 53769-2010, таблица 21 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
240 мм2 - 359 А
Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
А далее необходимо знать условия прокладки, температуру окружающей среды. Без этих данных нельзя рассчитывать. Вообще-то такие расчёты должны производить проектировщики. Не скупитесь и закажите проект электроснабжения.