Характеристики электромагнитного расцепителя автоматов определяются их времятоковыми графиками, для каждого из типов "В" "С" и "D" своя кратность тока. С характеристикой "В" - (3-5) Iн, "С" - (5-10) Iн, "D" - (10-20) Iн.
Отсюда для каждого автомата свое время срабатывания при токе К/З.
Например стоит автомат С10, уставка теплового расцепителя 10А, электромагнитного 100А (10*10), мерим ток К/З, например 129А, смотрим кратность тока 129/100 = 1,29, смотрим по времятоковой характеристики время срабатывания менее 0,1с. все ок. Если ток кратность тока меньше 1 то по времятоковой характеристики время отключение может быть больше 0,4 или 5с. тогда надо менять автомат или увеличивать сечение линии в т.ч. может быть и питающей.