    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Почему да этой схеме после разделения PEN шины N и PE соединяются перемычкой?
    Андрей1985, а Вы откройте требования ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Наш инженер по технике безопасности рекомендует разделять PEN - проводник так, как показано в моей схеме. А в частности: мы заводим PEN - проводник на шину PE, далее проводник от шины РЕ пропускаем через автомат, и после автомата садим проводик на изолированную шину N. Получается PE -шина соединена с N - шиной через автомат.
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Инженер по технике безопасности говорит что такое разделение необходимо, чтобы не было ложного срабатывания УЗО.
    Ваш инженер "ИДИОТ", его срочно надо уволить, пусть дворы улиц подметает с таджиками. Запрещено устанавливать какие либо аппараты защиты или коммутационные аппараты в РЕ и PEN-проводники.
    Дайте ему почитать требования ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.