Первым делом необходимо выполнить расчёт токовых нагрузок:
70000/380/1,73=106,5 А

Затем необходимо выполнить расчет потерь напряжения:
∆у = М/(S*C)
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 120 мм2 при длине кабельной линии 660 метров считаем по формуле таким образом:
∆у = М/(S*C)
∆у = (кВт*м)/(S*C)
∆у = (70*660)/(120*83)=46200/9960= 4,6%, что соответствует требованиям.

Для прокладки кабеля в земле используют преимущественно бронированный кабель. Вам подойдёт ВБбШв.
В итоге расчетов получаем кабель ВБбШв сечением не менее 120 мм2.