Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
Выведено 3 автомата - на 32А, 25А и 16А. Судя по пропорциям самый тоненький провод идет на 16, средний на 25, и толстый на 32.
Какого сечения проводники?
Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
К 32 претензий нет - он выведен на кухне для плиты, таким его и оставим естественно.
Если данный кабель сечением не менее 6 мм2, то можете не волноваться. При меньших сечениях проводников автоматический выключатель требуется заменить в соответствии с допустимыми длительными токами для проводников. ПУЭ, таблица 1.3.4.
Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
А вот 25 выведен на все розетки,
На розеточную групповую линию требуется устанавливать аппарат защиты номиналом не более 16 А. Обратите внимание на саму розетку, то там написано?

Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
а 16 на все освещение
А на освещение устанавливают аппарат защиты номиналом не более 10 А.
Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
1) Можно ли сделать розетку для кондиционера на одной проводке с освещением.
Нельзя, делайте отдельной групповой линией.
Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
Судя по таблице провод выдерживает 3.3 кВт.
Изоляция проводника сплавится, что приведёт к короткому замыканию и пожару. Для определения необходимого сечения проводников используйте ГОСТ Р 53769-2010 и ПУЭ, глава 1.3.
Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
Или может еще можно что то посадить на этот провод?
Уже ответил.
Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
2) На розетках будут: стиральная машинка (2кВт), телевизор (100Вт), электрочайник (1.5кВт), холодильник(300Вт), компьютер(500Вт), микроволновка (1.5кВт). Судя по той же таблице: провод выдерживает 4.6 кВт.
Необходимо все эти потребители разбить по отдельным групповым линиям. Например: чайник с микроволновкой на одной линии, холодильник с телевизором и компьютером на другой, и ещё одну групповую линию для других переносных потребителей (мясорубка, соковыжималка, кофеварка, и т.д.)
Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
Таким образом, получается что выдерживает с небольшим запасом.
Смотрите ПУЭ, таблица 1.3.4.

Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
Собственно и сейчас лезть в щиток не особо хочется, хотелось бы ограничится вмешательством в распределительные коробки.
Вызовите специалистов, они сделают необходимые расчёты и выполнят сборку щита.