Какого сечения проводники?
Если данный кабель сечением не менее 6 мм2, то можете не волноваться. При меньших сечениях проводников автоматический выключатель требуется заменить в соответствии с допустимыми длительными токами для проводников. ПУЭ, таблица 1.3.4.
На розеточную групповую линию требуется устанавливать аппарат защиты номиналом не более 16 А. Обратите внимание на саму розетку, то там написано?
А на освещение устанавливают аппарат защиты номиналом не более 10 А.
Нельзя, делайте отдельной групповой линией.
Изоляция проводника сплавится, что приведёт к короткому замыканию и пожару. Для определения необходимого сечения проводников используйте ГОСТ Р 53769-2010 и ПУЭ, глава 1.3.
Уже ответил.
Необходимо все эти потребители разбить по отдельным групповым линиям. Например: чайник с микроволновкой на одной линии, холодильник с телевизором и компьютером на другой, и ещё одну групповую линию для других переносных потребителей (мясорубка, соковыжималка, кофеварка, и т.д.)
Смотрите ПУЭ, таблица 1.3.4.
Вызовите специалистов, они сделают необходимые расчёты и выполнят сборку щита.