Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Разрешение применять во взрывоопасных зонах, которые в большинстве случает относятся к объектам повышенной опасности (а все ОПО познадзорны Ростехнадзору)
В вопросе говорилось о взрыво и пожароопасных зонах. А к пожароопасным зонам относятся много неконтролируемых помещений, такие как: закрытые автостоянки, расположенные под зданиями столярные мастерские, фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы, переплетные и макетные мастерские, печатные отделения офсетной печати, светокопировальные; киноаппаратные; перемоточные; помещения для нарезки тканей, рекламно-декорационные мастерские; витрины с экспозицией из горючих материалов; помещения для хранения бланков, упаковочных материалов и контейнеров; отделения приема и выдачи белья и одежды, отделения разборки, починки и упаковки белья; пошивочные цехи, закройные отделения; отделения подготовки прикладных материалов, помещения ремонта одежды, ручной и машинной вязки, изготовления и ремонта головных уборов, скорняжных работ; фонотеки; кладовые: продуктов в сгораемой упаковке, в непродовольственных магазинах, пункта проката и спецодежды; чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и усадебных домов.

Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Этот металлорукав имеет исполнение ExsdIICU (взрывонепроницаемая оболочка), хотя я ни разу с ним не сталкивался в жизни.
Если не сталкивались, почему утверждаете? Кто решает о выборе электрооборудования во взрыво- и пожароопасных зонах?
Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Это просто к слову о том, что металлорукав не способен защитить кабель от механических повреждений.
Я утверждаю, что металлорукав не способен защитить от механических повреждений.
Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Часть трассы проходит по кабельным конструкциям, а к оборудованию делаем подводку в металлорукаве с ПВХ изоляцией (тем самым обеспечиваем защиту от механических повреждений)
Да Вы что? Кто Вам сказал такую ЧУШЬ? Он не только не защищает, а способствует повреждению изоляции кабеля при механических воздействиях на него. А насчёт локализационной способности, то посмотрите на толщину металлической стенки этого металлорукава, а потом утверждайте.
Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Я только одного не понимаю, о какой локализационной способности металлорукава идет речь у Макса, если по кабельным конструкциям кабель прокладывается ОТКРЫТО (согласно таблицы 7.3.14 ПУЭ)
Так же прокладывается открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах.

Юрий, внимательно прочитайте вопрос ТС.