Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
На каком основании делаете в металлорукаве? Вы кем работаете, что применяете такие решения?
Давайте расставим все точки над i. Есть проект, прошедший Главгосэкспертизу, в котором сказано, что кабель прокладывается по существующим кабельным конструкциям (у нас не новое строительство), а где они отсутствуют - в ВЗГ трубах и металлорукаве. Я ничего не придумываю! Я только хочу разобраться в некоторых моментах:
1. Все таки обеспечивает металлорукав механическую защиту или нет? Если нет, в чем я сомневаюсь, то зачем он нужен.
2. Зачем в моем случае вообще рассуждать о локализационной способности металлорукава?
3. В пункту ПУЭ 7.3.104 сказано,что "Ввод проложенных в трубе... должен выполняться совместно с трубой...", а в п. 7.3.112 - "Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только для кабелей, запрещается". Вопрос: в проекте кабель прокладывается в трубе, а аппарат имеет ввод только для кабеля. Как быть, от чего отступать?