на какое расстояние должны убрать провод от газовой трубы
Газопровод немагистральный, наверное, если он проложен вблизи от домов?

Если ВЛ имеет напряжение до 1 кВ, то

2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
...
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;

5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.

В таблице 2.5.39 (Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог ) для воздушных линий до 20 кВ указано:

расстояние по вертикали (в свету) от неотклоненных проводов ВЛ до любой части трубопроводов (насыпи), защитных устройств, трубопровода или канатной дороги в нормальном режиме - 3 м

по горизонтали для немагистральных нефтепровода и нефтепродуктопровода, газопровода с избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее, водопровода, канализации (напорной и самотечной), водостока, тепловой сети - не менее высоты опоры.

Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
за чей счет
Надо разбираться. Либо это косяк газовой компании, которая не соблюла нормативы при прокладке газопровода, либо владелец ВЛ не следит за состоянием линии и допустил провисание проводов выше нормы. Соответственно, расходы понесёт виновный. Обратитесь в местный орган технадзора. Думаю, это придаст ускорение и сетевикам и газовикам.