Не имеют права не заключать договор. Я уже писал об этом.
Какие молодцы! Есть вот такое разъяснение от ФСТ:
"В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту. Критерии наличия технической возможности технологического присоединения определены п. 28 и абз. 2 п. 29 названных Правил. Также необходимо отметить, что в отношении заявителей — физических лиц, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, а также юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технологическое присоединение по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, мощность которых составляет до 100 кВТ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) технологическое присоединение по индивидуальному проекту не осуществляется, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно. Следовательно, плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в отношении указанных выше лиц не взимается."
Надо подать в суд за ненадлежащее качество услуг и всё. Они в таких случаях быстро изыскивают утерянные технические возможности.