Правильно. Это значит, что ни шины PE, ни проводника PE нигде в доме нет. Для того, чтобы они появились требуется выполнить вот этот пункт:
7.1.13. Питание электроприёмников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Обратите внимание: "при реконструкции жилых и общественных зданий", а не отдельных квартир.
Защитный проводник Вам присоединить некуда, но Вы правильно сделали, что проложили трёхпроводной кабель.
Можно подключить, можно не подключать (в щите промаркируйте их, чтобы не забыть, где чей и изолируйте). Имейте в виду, что нельзя вешать PE проводник на водопроводные трубы, трубы отопления и т.д. Некоторые "продвинутые" умельцы долбят стены и цепляют PE проводник к арматуре. Это опасные действия не только для Вас, но и для соседей.
УЗО сработает, но Вас сначала ударит током. Аналогично поведёт себя дифавтомат.
Неверное предположение. У Вас не получится ТN-С-S. Для реализации этой системы требуется разделение PEN проводника в ВРУ дома, подключение шины PE к контуру заземления и организация основной системы уравнивания потенциалов.
Соответствующие пункты ПУЭ:
7.1.13. Питание электроприёмников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к шине нулевого защитного РЕ-проводника.
п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
А там, где Вы нашли такую схему не объяснили случайно, чем вызвана такая необходимость? Не поделились с Вами опытом поиска причины многочисленных ложных (и не ложных срабатываний). Это увлекательное занятие, уверяю. )))
Какое УЗО Вы ставите и с какой целью? С какой уставкой по дифференциальному току (10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА)? УЗО ставите только одно (которое будет обесточивать всю квартиру при срабатывании) или несколько, распределяя по ним групповые автоматы?
Сделайте по другому - установите на групповые цепи дифавтоматы, а УЗО уберите, поскольку надобность в нём отпадёт.
И последнее. Проводка трёхжильным кабелем у Вас проложена на перспективу. Пока дом не переведён на систему TN-C-S защитный проводник Вам присоединить некуда. Оставьте PE проводники без подключения. Для реконструкции электроустановки дома надо договориться с жильцами и передать свои требования управляющей компании.