Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Допускается ли СНиП или ПУЭ применение СИЗ
СИЗ (соединительные изолирующие зажимы) не соответствуют требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические" и не обеспечивают надежное соединение проводников. В контактных соединениях необходимо учитывать надёжное обеспечение стабильности сжимающего усилия, а СИЗы этого обеспечить не могут. При нагреве от холодного состояния до рабочей температуры в скрутке происходит расширение проводников и стяжной пружинки, которой снабжён СИЗ, что приводит к ослаблению контакта, вследствие чего увеличивается нагрев проводников в этом соединении. Все скрутки осуществляют в холодном состоянии, но при разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока, проводники в скрутке расширяются, а после охлаждения не возвращаются в исходное состояние и контактное соединение ослабевает, что неминуемо приведёт к аварийным ситуациям, таким как чрезмерный нагрев соединения, короткое замыкание и пожар. В результате термического расширения пружинка в СИЗ деформируется и не обеспечивает затяжку скрутки в первоначальное холодное состояние. Это означает, что в данных конкретных условиях при разности рабочих температур скрутки и пружинки, контактное соединение полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным.

Этот вопрос широко обсуждался здесь, советую ознакомиться.


Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
А также можно ли протягивать провода между этажными щитами в негорючих пластиковых трубах?
Какие именно провода? Прокладывайте одножильным кабелем ВВГнг.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
И на какие документы можно ссылаться энергонадзорным инспекторам?
По какому вопросу?