Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Заказчик хочет открытую проводку видеть в виде витых проводов на изоляторах.
Витыми проводами (ретро) запрещено выполнять электропроводку, так как оболочка данного провода не может обеспечить необходимую защиту от механических повреждений. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.



Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Планирую кабели (ВВГнгLs) на розетки и выключатели подвести в стяжке пола, затем на стене внизу в месте подъема к механизму установить коробку, где перейти на витые провода и подняться к механизму.
А как планируете защитить данные провода от механических повреждений? Потом надо обязательно соблюсти требования ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Есть какие либо возражения?
Применение ретро проводов не обеспечивает электробезопасности и пожарной безопасности. Отказывайтесь от хотелок заказчика.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Единственное, что меня смущает, это то, что нижнем слое уже залитой стяжке идет водяной греющий пол.
Нужно ли класть термостойкий кабель или оставить обычный, температура прогрева пола будет 30 градусов, т.е. не на много выше обычной температуры воздуха в комнате.
У Вас три варианта:
- прокладка термостойкого кабеля;
- прокладка на безопасном расстоянии (не менее 50 см);
- использование термозащитных рукавов для кабельных линий.