Потому что делали гастарбайтеры, которые не понимают как требуется делать. Прокладывать металлорукав в пол - равносильно пускать деньги на ветер. Надо ещё посмотреть на исполнение будущего напольного покрытия. В полах с мягкими покрытиями прокладка кабеля в полу должна осуществляться в металлических трубах.
А проекта электроснабжения нет?
Да, лучше без самодеятельности, и наймите профессиональных электромонтажников, тогда появится уверенность в качественном монтаже. Вы же не собираетесь через год заново штробить и менять электропроводку, а может быть такое, что и менять не придётся по причине пожара.
СНиП 3.05.06-85, 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Металлорукав не обладает локализационной способностью. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
Зачем такие заморочки? Сделайте один или два стояка и через них прокладывайте групповые кабельные линии на 2 этаж. Можно установить на 2 этаже щит, а от этого щита проложить групповые линии по всему 2 этажу. Надо смотреть и считать конкретно по месту. Смотреть длину кабельных линий, считать потери и так далее.