Где установлена опора? Она должна быть установлена у границ Вашего участка. В этом случае Вам ничто не помешает выбрать способ прокладки вводного кабеля в дом.чем регламентируется прокладка провода от столба до ВРУ?
Для подземного ввода необходимо вырыть траншею и уложить в неё бронированный кабель сечением не менее 10 мм2. Ввод в дом осуществляется через цоколь или стену дома в соответствии с правилами. Открытый участок кабеля, идущий по опоре в землю должен быть защищён от возможных повреждений.
п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
- кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Защиту кабеля можно выполнить с помощью стальной трубы или уголка.
При воздушном вводе Вам потребуется проложить от опоры провод СИП сечением 16 мм2. Прокладка ответвления от ВЛ по воздуху также должна быть выполнена в соответствии с правилами.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
В том случае, если опора находится не на границе Вашего участка, то ЭСО, в соответствии с правилами, обязана установить такую опору рядом с границей Вашего участка. Вы не несёте балансовой и эксплуатационной ответственности за пределами Вашей частной собственности. При этом, должны быть соблюдены требования:
п. 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Кроме того, от удалённой опоры Вам не удастся вырыть траншею, так как её часть будет проходить через участок, который Вам не принадлежит. Потребуются согласования и разрешение на проведение земляных работ от владельца земли (сооружения, например, дороги), смежной с Вашим участком.
Дополнительную опору, при необходимости, наличии средств и нежелании бодаться с ЭСО можно установить самостоятельно на своём участке. Натяните трос между опорой ВЛ и своей и по ней проведите кабель. Дальше делайте любой ввод в дом, как описано выше.