Спасибо за ответы!!!


1. Со столба идет СИП 2х16, на домике арматурой для СИП хочу сделать переход на ВВГнг 2х6 и его завести в РЩ. Кстати вопрос, можно ли соединять проводку разного сечения? Не хочется в РЩ тащить 16 мм2.
2. Да, забыл подрисовать, два клеммника соединю проводом ВВГнг 4 мм2.
3. А что, так УЗО работать не будет? Диф не хочу. Тогда может УЗО 30мА поставить только на розетки или вообще его исключить?
4. Без проблем, сам на работе всегда использую ВВГнг, просто где-то в недрах инета вычитал, что NYM получше будет.
5. Ну 3 м. это многовато, сойдемся на 1,5 м. треугольник и 2,5 м глубину ))). Возьму потом на работе ИСЗ отмерю сопротивление. Кстати сопротивление заземления какое должно быть? На работе у нас норма 4 Ом (но у нас оборудование связи). А здесь какое не больше 20-30 Ом?
Оцинковка, нержавейка, а тем более модульно-штырьевая система слишком жирно будет для летней дачи )))


Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Какое сечение вводного кабеля? Какая общая нагрузка будет? Разводку в щите надо будет осуществлять проводом сечением не менее 4 мм2.
Вводный кабель будет ВВГнг 2х6 мм2. Общая нагрузка не больше 4,5 кВт. Разводку в РЩ можно сделать и ВВГнг 4 мм2.

Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
ПВС не предназначен для этих целей. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Понятно, ВВГнг 4 мм2 тогда.

Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Да, ещё надо добавить, что заземляющий проводник от шины РЕ до конструкции контура заземления должен быть сечением не менее 10 мм2. ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Не вопрос, сделаем 10 мм2. (хотя и 6ки за глаза, имхо, но ПУЭ есть ПУЭ))) А здесь разве не защитное заземление получается?