Спасибо за ответ.

1. Ответвление у меня 220 В.
2. Конечно после разделения до разделения PEN разрывать не буду. Я спрашивал про разрыв проводника N от генератора через рубильник, на схеме разрыва нет, общий ноль от ВЛ (после разделения) и от генератора все сходится на шине N, если нейтрали пустить через рубильник, то при переходе (переключении реверсивного рубильника) на резервное питание от генератора рабочий ноль будет только от генератора, потому что ноль от счетчика будет разорван рубильником. Так нужно ли разрывать нулевые проводники через рубильник ? Может можно обойтись более компактным устройствам модульным переключателем 1P 20А 1M от Legrand, и перекидывать только фазы ?
3. НЕ ТТ не будет, будет TN-C-S c контуром заземления.