Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
Далее начинается самое интересное. Как быть с четырехполюсным автоматом и перемычками между шинами N и PE?
Вы сначала сделайте разделение PEN-проводника, а потом подключайте электрооборудование, тогда "самое интересное" превратится в "самое простое".
Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
С шины PE отправляем нашу перемычку на вводной автомат, далее с него на шину N, откуда подключаем счетчик к 7-му контакту отдельным проводом.
Неправильное решение. Сначала установите перемычку, а потом подключайте 4-х полюсный автоматический выключатель. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
На вводе стоит 4P автомат на 32А (покупался ещё до момента фактической реализации задуманного, на основании рекомендаций местного РЭС, прописанных в ТУ).
Я бы выкинул из схемы 4-х полюсное устройство, а установил обычный 3-х полюсный автоматический выключатель.

Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
А может вообще лучше сделать в доме заземление по системе TT и нафиг все эти деления на PE и N?
Система заземления ТТ запрещена в электроустановках жилых и общественных зданий. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР№ 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.