Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
О каких проблемах в кабеле Вы говорите? Кабель будет проложен в земле? Тогда устанавливайте на все отходящие от ВРУ групповые линии противопожарное УЗО, ведь любая из них может привести к отключению вводного противопожарного УЗО. А потом будете устанавливать УЗО на 30 мА. Можно конечно и так, только зачем выбрасывать деньги на ветер впустую?
да, кабель до гаража будет в земле, а оттуда ещё один пойдет на баню.

подытожим, сказанное.
После вводного противопожарного УЗО на 300 мА подключаю диф.автомат или УЗО на 100 мА под гараж. В гараже достаточно будет поставить вводной автомат и УЗО на 30 мА, правильно?