Цитата Сообщение от zodthij Посмотреть сообщение
Требуется ли дополнительная прокладка открытым способом полосы уравнивания потенциалов?
Не требуется дополнительно монтировать ещё одну систему, к уже существующей системе уравнивания потенциалов.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 26/2010
г. Москва "01" февраля 2010 г.

О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах

До настоящего времени при проектировании электроустановок во взрывоопасных зонах используются положения главы 7.3 ПУЭ шестого издания «Электроустановки во взрывоопасных зонах».
В то же время в Российской Федерации принят Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», введен ком-плекс государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование ГОСТ Р 51330, разработанных на основе международных стандартов ТК 31 МЭК 60079 «Элек-трооборудование для взрывоопасных газовых сред» и глава 1.7 ПУЭ седьмого издания «Заземление и защитные меры электробезопасности».
Положения, установленные главой 7.3 ПУЭ шестого издания частично устарели и, по ряду позиций, не соответствуют положениям вышеуказанного Технического регла-мента, комплекса стандартов, а также ряду указаний главы 1.7 ПУЭ седьмого издания.
Наличие несоответствий в указанных документах приводит к затруднениям при выполнении проектных и монтажных работ и не позволяет, в ряде случаев, принимать технически обоснованные решения.
Целью выхода настоящего циркуляра является устранение несоответствий в дей-ствующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению системы защитного заземления TN и уравнивания потенциалов во взрывоопасных зонах.
При выполнении защитного заземления и уравнивания потенциалов во взрыво-опасных зонах рекомендуется руководствоваться следующим:
1. При использовании системы защитного заземления TN во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 для сетей, не являющимся искробезопасными, при напряжении до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока применяется система TN-S. То есть в пределах взрывоопасной зоны нейтральный (нулевой рабочий) (N) и защитный РЕ проводники не должны соединяться между собой или выполняться одним PEN проводником.
2. Если питающая сеть выполнена по системе TN-C, то разделение PEN проводника на N и РЕ должно выполняться вне взрывоопасной зоны, при этом РЕ проводник в точке разделения должен быть подключен к основной системе уравнивания потенциалов здания, сооружения, установки.
3. Во взрывоопасных зонах класса 0 регламентировано применение искробезопас-ных цепей и искробезопасного оборудования. При необходимости заземления искробезо-пасных цепей во взрывоопасных зонах класса 0 следует руководствоваться указаниями п. 12.2.4 и раздела 12.3 ГОСТ Р 51330.13-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».
4. Уравнивание потенциалов выполняется для электроустановок во взрывоопасных зонах всех классов. Все открытые и сторонние проводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов может включать защитные проводники, металлические трубопроводы, металлические оболочки кабелей, стальную проволочную арматуру и металлические части конструкций и не должна включать нейтральные проводники.
5. Соединения заземляющих, защитных РЕ проводников и проводников систем уравнивания потенциалов должны соответствовать указаниям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Разборные соединения должны быть защищены от самоослабления.
6. Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к сис-теме уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены на трубопроводах или кон-струкциях, соединенных с системой уравнивания потенциалов, и между ними имеется металлический контакт.
7. Металлические оболочки искробезопасного оборудования не должны подклю-чаться к системе уравнивания потенциалов, если это не установлено специальными тре-бованиями.
8. Установки катодной защиты не должны подключаться к системе уравнивания потенциалов, если система катодной защиты не разработана специально для этих целей.
9. Взрывозащищенное оборудование, для которого требуется выполнение защит-ного заземления, должно иметь внутри вводного устройства зажим для присоединения РЕ проводника. Электрооборудование с металлической оболочкой должно иметь дополни-тельный наружный контактный зажим, электрически соединенный с зажимом внутри вводного устройства.
10. В качестве защитного РЕ проводника при подключении электрооборудования в системе защитного заземления TN, как правило, используют жилу кабеля или совместно проложенный проводник.
При выполнении электропроводки в стальных трубах возможно использование системы трубопроводов в качестве РЕ проводника. Резьбовые соединения должны быть рассчитаны на протекание токов короткого замыкания.
11. При использовании во взрывоопасной зоне класса 2 не взрывозащищенного электрооборудования (общепромышленного исполнения) с соответствующей степенью защиты IP защитное заземление и уравнивание потенциалов выполняется на общих осно-ваниях, без предъявления специальных требований.
12. Во взрывоопасных зонах всех классов должны выполняться условия автомати-ческого отключения питания, установленные в главе 1.7 ПУЭ. При низких значениях то-ков короткого замыкания и невозможности обеспечить нормируемое время отключения при использовании защиты от сверхтоков, в соответствующих распредустройствах долж-ны дополнительно устанавливаться устройства дифференциальной защиты. Применение устройств дифференциальной защиты бытового назначения (УЗО) во взрывоопасных зо-нах промышленных объектов не допускается.
13. При использовании во взрывоопасных зонах электрооборудования со специ-альным видом взрывозащиты изготовителем оборудования могут предъявляться допол-нительные требования к системе защитного заземления и уравнивания потенциалов.