Цитата Сообщение от Лора Посмотреть сообщение
Скажите, а замена ВЛ такого напряжения на кабель СиП (который можно пускать даже по фасаду зданий) возможна?
По фасаду здания, которое расположено у Вас на участке вы можете проложить только провод СИП, питающий Вашу электроустановку. Этот провод подключают ответвлением от магистральной линии 0,4 кВ и тянут до ВРУ дома.

Линия на 6 кВ ни при каких обстоятельствах не может быть проложена по фасаду зданий.

Цитата Сообщение от Лора Посмотреть сообщение
Или там есть ограничения в напряжении для использования этого кабеля?
Ограничений по напряжению нет, есть провод соответствует требованиям. Ограничения на прокладку ВЛ такого напряжения существуют. Такие линии делают в соответствии с проектной документацией и отступления от проекта допускаются только с разрешения проектировщика или проектной организации.

Цитата Сообщение от Лора Посмотреть сообщение
Может быть мне требовать замены всей воздушной линии на безопасное СиПовское? Может это помочь?
Можно потребовать переноса опор ЛЭП на безопасное расстояние, но только в том случае, если будет доказано, что ЛЭП построена с нарушениями. Это сложно сделать, поскольку строилась она, скорее всего, не вчера и Вашего разрешения не спрашивали, равно как и разрешения прежних владельцев участка. Не забывайте, что перенос ЛЭП стоит огромных денег и ЭСО будет на смерть стоять, лишь бы их не платить за не нужную с их точки зрения работу.

Попробуйте выяснить, что планируется делать с Вашей улицей. Есть же какие-то планы администрации. Возможно, предстоит реконструкция улицы, тогда можно будет попробовать использовать в качестве аргументации нормы нового градостроительных правил, где указано:

12.25. Во всех территориальных зонах городов и других поселений при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.

Не знаю, правда, какая этажность на Вашей улице. Кабельные линии - линии проложенные в земле. Тогда, в соответствии с ППРФ № 160:
Охранные зоны устанавливаются:
...
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Если воздушная линия с номинальным напряжением 6 кВ будет заново проложена проводом СИП, то ширина охранной зоны сократится до 5 метров. Однако, это тоже стоит немалых денег.

В любом случае, если охранная зона при любых вероятных действиях не будет попадать в пределы Вашей частной собственности, проблема будет снята.