Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Документация должна быть в УК или в обслуживающей дом организации.
Михаил_Д! Эти документы давно утеряны. Я сталкивался с такой проблемой, перерыл не один десяток архивов и только в одном нашёл оригинальный типовой проект на 12-и этажную панельку, а по нему уже восстанавливал схемы в остальных аналогичных домах.

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Следующий шаг - проект по реконструкции электроустановки. ГРЩ - важный узел, но щит всего лишь элемент системы.
Согласен, начинать надо с проекта, а не доверяться сомнительным подрядным организациям, тем более когда её выбирают по итогам тендера основываясь на минимальную цену за лот.

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Реконструкция должна предусматривать переход с системы заземления TN-C на TN-C-S. Для этого потребуется установить контур заземления дома и сделать систему уравнивания потенциалов.
Согласен!

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
ГРЩ тоже предстоит переделать и в нём PEN проводник питающей линии разделить на PE и N. После этого можно прокладывать распределительные линии пятижильным кабелем в этажные стояки
Желательно закладывать в проект пять одножильный кабелей, тогда удобно делать ответвления в этажных щитах, например ВВГнг 1х35.

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Проект должен содержать всю исчерпывающую информацию по нагрузкам дома (мощности)
И не забывать заложить в проект запас на будущую перспективу.