Как потом будете эксплуатировать трубопровод в аварийных ситуациях? Например: ремонт трубопровода, когда тот проложен под кабельной линией? Над и под кабельной линии, проложенной в земле, запрещено прокладывать трубопроводы. Я уже давал Вам ссылку на ПУЭ, п. 2.3.88. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
У каждой кабельной линии есть охранная зона по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. ПУЭ, п. 2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей.
Можно.





Ответить с цитированием