Почитал я эту инструкцию и вот что нашел. Они Ссылаются на инструкцию РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» на п. 9.6. Система учета электроэнергии должна быть защищена от воздействия (сверх установленных ТУ на элементы) электромагнитных полей, механических повреждений и от несанкционированного доступа. И тут же - раздел 2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. п. 2.12. Система учета электроэнергии - совокупность измерительных комплексов, установленных на энергообъекте. п. 2.11. Измерительный комплекс средств учета электроэнергии (далее - измерительный комплекс) - совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, датчики импульсов, сумматоры и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.. А в ПУЭ сказано
п.7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. То есть как я понял, даже по этой инструкции вводной автомат не в ходит в систему учета и измерительный комплекс. Единственное что смущает это (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, датчики импульсов, сумматоры и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме. В это не могут засунуть автомат?
Последний раз редактировалось Troyan; 25.04.2015 в 21:21.