Можно ли приравнять одиночный молниеотвод к опоре ВЛ?
Возможно ли одиночный молниеотвод отнести (приравнять) к опоре ВЛ?
Вопрос возник из за небольшой заморочки в НТД.
Каково минимально допустимое расстоянии от фундамента одиночного молниеотвода высотой 30м до подземного магистрального газопровода, глубина залегания трубопровода 1,5-2м?
Необходимо защитить крановый узел установленный на подземном магистральном газопроводе давлением 4,5 МПа. Высота элементов наземного оборудования кранового узла не превышает 2 м, площадка узла 5х5 м.
В РД 34.21.122-87 информация по данному вопросу, как то, малость запутана, объект относится к I категории.
В CO153-34.21.122-2003 говорится о мерах по предотвращению возникновения остаточных проявлений молниевого разряда (не менее 7 метров от сбросных свечей и опасных объектов)
СТО Газпром 2-1.11-170-2007 копирует два предыдущих документа.
Согласно ПУЭ Таб. 2.5.40, расстояние, от фундамента опоры ВЛ до ГП давлением выше 1,2 МПа в нормальных условиях должно быть не менее 10м.
Сток грозового напряжения предполагается организовать за счет применения ГМЗ "Шип-15". Сопротивление грунта в районе установки молниеотвода менее 100 Ом*м.
Последний раз редактировалось zodthij; 22.05.2015 в 11:56.
Причина: грамматическая ошибка