Цитата Сообщение от Константин Седов Посмотреть сообщение
Вводные щиты магазинов запитаны каждый одной кабельной линией. Эксперт требует, чтобы каждый из магазинов с площадью более 100 кв. м запитывался двумя кабельными линиям от этого ВРУ с "крестом", общего для всех магазинов.
Эксперт правильно требует, так как ВРУ магазина, которое подключено по одной кабельной линией от ВРУ дома, относится к третьей категории электроснабжение. Представьте себе ситуацию, когда повреждается кабельная линия от ВРУ дома до ВРУ магазина! Магазин будет полностью обесточен.

Цитата Сообщение от Константин Седов Посмотреть сообщение
Как вы считаете, прав ли эксперт, есть ли необходимость подводить к каждому из магазинов по 2 кабеля, несмотря на то, что на вводе (в общем ВРУ) уже есть подключение о 2 категории с "крестом"?
ВРУ дома обеспечивается по 2 категории, а далее запитывают электроприёмники в соответствии с необходимой категорией для обеспечения надежности электроснабжения. Для обеспечения 2 категории требуется прокладывать от ВРУ дома дополнительную кабельную линию до ВРУ магазина.