Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
По сути существует как минимум два мнения, а вот ещё один документ, который опровергает утверждения господина Шалыгина:

Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
...

Для электроприемников II категории по надежности электроснабжения обязательна прокладка не менее двух взаимно резервирующих линий, каждая из которых подключается к независимому источнику питания.

А.В.Цапенко
Ну, если читать эту формулировку буквально, то ко всем потребителям второй категории магазина: к каждому насосу, вентилятору, розетке или светильнику придётся прокладывать по 2 кабеля с переключением непосредственно у потребителя (т.к. они и являются собственно потребителями по 2 категории), т.к. место, где должно происходить переключение резервного питание не оговаривается. Тут можно дойти до абсурда. А если говорить об источнике электроснабжения (а это - трансформаторная подстанция), то резервирование и и переключение при прпадании питания на подстанции, вполне достаточно переключения на вводе здания, т.е. на ВРУ, которое стоит непосредственно после источника питания (пропало питание на вводе в здание - переключаем на резервный ввод на ВРУ). Дублирование переключения ещё и на ВРУ магазина получается как "масло масляное" на мой взгляд ))).