baner_1.1

Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как подключают светильники аварийного освещения?

Древовидный режим

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Как подключают светильники аварийного освещения?

    добрый день. сразу скажу что освещение только начинаю проектировать, поэтому кому то вопрос может показаться странным)
    итак, почитав пуэ, СП31-110-2003 и СП52.13330.2011 нашел там определение Резервного освещения или Освещение безопастности. это одна из частей аварийного освещения, и так понимаю одно и тоже, просто по разному называется.
    с СП31-110-2003 п.4.2 и в СП52.13330.2011 п 7.109 написано где именно необходимо делать Резервное освещение/Освещение безопастности.
    так же в в СП52.13330.2011 есть пункт 7.110:
    Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30 % нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость создания для резервного освещения более высоких освещенностей определяется технологами в зависимости от условий функционирования данного объекта. Резервное освещение должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности не более чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100 % нормируемой освещенности – не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами или соответствующим обоснованием.

    теперь вопрос - допустим одна из комнат проектируемых подходит под определение где нужно установить Резервное освещение/Освещение безопастности. как оно делается?
    из всех светильников рабочего освещения, выбираются некоторые и запитываются от щита аварийного освещения? (см. фото) при этом в рабочем режиме работают все светильники
    или же делается расчет для рабочего освещения, все они запитываются от щита рабочего освещения, и уже рядом ставятся еще светильники для резервного освещения? в рабочем режиме горят только светильники рабочего освещения, светильники резервного освещения выключены?
    Изображения

прочая информация

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения