Молниезащита здания с металлическими фермами и ж/б колоннами.
Добрый день!
Много раз делали молниезащиту по "накатанной" :
1. Сетка над кровлей + токоотводы по наружным стенам+ контур заземления (полоса с вертикальными заземлителями).
2.Сетка под несгораемым утеплителем +........тоже самое.
Никогда не использовали конструкции, т. к строители не могли дать гарантии по металлическим связям.
Сейчас такая возможность есть. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.11, абз. 3 " установка сетки не требуется..... и т.д.- это наш случай. Фермы с подходящим шагом, по колоннам конструкторы могут заложить металл, как надо. Вот фундаменты нам не гарантируют, так что проложим контур. Контур заземления хотим проложить без вертикальных заземлителей, согласно РД 34.21.122-87 п.2.13 абз.5 (здание гараздо более 250 кв.м и т.д.)
Просто не вижу смысла класть под несгораемый утеплитель, если там остается металлопрофиль и наша ферма.
Хотелось бы знать мнение знатоков!!!!