Кабель с индексом FR не защищает сгораемые конструкции здания от возгорания, а позволяет функционировать системе электроснабжения в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Обычно данные марки кабелей применяют в системах оповещения и управления эвакуации.
Да.
Вы обязаны защитить сгораемые конструкции здания от возгорания, особенно когда происходит короткое замыкание в кабеле, при котором на сгораемые конструкции попадают брызги расплавленного металла, что неминуемо приводит к пожару. В момент короткого замыкания, перфорированный лоток (короб) и оболочка кабеля не способны обеспечить локализацию и не защищают сгораемые конструкции от пожара.
УЗО не защищает кабельные линии от короткого замыкания. Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проходящих через дифференциальный трансформатор тока проводниках. УЗО измеряет векторную сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам. В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор равна 0 (ток, «втекающий» по одним проводникам равен току, «вытекающему» по другим), и срабатывания устройства не происходит. При появлении тока утечки (касание человеком фазного проводника, или уменьшение сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО не будет равна 0, так как появляется ток утечки, который протекает только по фазному проводнику, во вторичной обмотке трансформатора наведется напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога произойдет срабатывание устройства и отключение защищаемой цепи. Если УЗО сработает при повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземлёнными частями металлического короба, то в этом случае перфорированный лоток не способен локализовать разбрызгивание расплавленного металла, и тем более не защитит при КЗ внутри оболочки кабеля.





Ответить с цитированием