Цитата Сообщение от SergSV Посмотреть сообщение
НО противопожарное УЗО почему не оставить (ложных срабатываний нет)?
Согласен с Миколой.

Пока нет. Дом построен недавно, проводка новая. Кроме того, это УЗО (на 300 мА) не обеспечивает Вашу безопасность в полной мере.

ПУЭ, 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. (прокомментирую: речь идёт о дифференциальном автомате, АВДТ)
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. (прокомментирую: УЗО должно быть защищено автоматическим выключателем)
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Если Вы реализуете схему электроснабжения квартиры (дома), в которой групповые линии поставите под защиту дифференциальных автоматов, то всякая надобность в противопожарном УЗО отпадёт. Поскольку у Вас дом построен недавно, то в нём система заземления TN-C-S, т.е. в электроустановке дома присутствует контур повторного заземления, система уравнивания потенциалов, электропроводка проложена трёхжильным кабелем (фаза, ноль, земля), то можете совершенно спокойно использовать УЗО или дифавтоматы.

Применение устройств, управляемых диффепенциальным током в системе заземления TN-C запрещена. Любопытсвующим рекомендую прочитать, что написано в теме Можно ли установить УЗО в системе TN-C?