Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
проводка предназначенная для освещения квартиры снизу проведена по полу нашей квартиры в ПНД трубах
Только для освещения? А где проложены розеточные линии? Все электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с проектом электроснабжения. Потребуйте от застройщика предоставить его. ПНД трубы предназначены для обеспечения сменяемости проводки. Какое половое покрытие Вы планируете использовать? Если мягкое (например, линолеум), то гофрированная труба не обеспечит требования к обеспечению механической защиты кабеля. В этом случае надо прокладывать кабели в металлической трубе.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
При этом одна из труб с электропроводкой проложена поверх наших труб отопления с пересечением под 70 градусов.
ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Защитить кабель можно используя терморукав, но лучшим решением будет трасса кабельной линии, которая пройдёт без пересечений с трубой.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
поэтому застройщик закрепил ПНД трубы на полу с использованием цементного раствора (получились змейки на полу)
Застройщик сэкономил, а гастарбайтеры не знали о существовании монтажной перфорированной ленты или специальных крепёжных пластиковых клипс, поэтому прилепили кабель на цемент. Вам надо аккуратно удалить всю эту "лепнину" и закрепить кабель отрезками ленты. Змейки надо убрать, избегая, при этом, излишнего тяжения кабелей, чтобы они не испытывали дополнительной механической нагрузки.



Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Какой статус имеет данная проводка (скрытая или открытая)?
Скрытая. Скрытая проводка должна быть сменяемой.

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
должна быть проложена под прямыми углами или кратчайшим путём?
СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА.
п 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям.

о стенам и перекрытиям проводку желательно выполнять в соответствии с архитектурными контурами помещений. Чем меньше поворотов, тем лучше. Повороты надо выполнять плавными.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Должна ли быть данная электропроводка сменяемой?
Да. Ответил выше.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Есть ли регламент, который, определяет градус угла пересечения электропроводки и труб отопления? На каком расстоянии в стяжке разрешено прокладывать пересекающиеся труб отопления и ПНД трубы с электропроводкой?
Угол пересечения значения не имеет. Важен сам факт пересечения. Что делать в таких случаях сказано выше.