Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
Как правильно дать длину, а соответственно момент и потерю напряжения в групповой линии освещения или групповой линии бытовых розеток
Вы обязаны спроектировать такие групповые линии, чтобы их длина существенно не влияла на потерю напряжения.

Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
А групповая линия вышла из щитка и пошла по кабинетам и коридорам, теряя мощность и напряжение (хоть освещение, хоть бытовые розетки).
Групповая линия не должна петлять по всем кабинетам. Делайте отдельные кабельные линии для каждого кабинета. В освещении придётся объединять кабинеты, но минимальным количеством. При проверки срабатывания защиты, испытания проводят на самой удаленной от точки питания установке. Как правило, чем длиннее кабельная линия, тем хуже показания полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания.

Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
Просто, если считать, каждое ответвление к светильнику или розетке -ЭТО УЖАС!
А кто сказал, что будет легко? Интересно, а Вы на глазок составляете сводную смету на материалы? Туда 100 метров, оттуда 300? Всегда считали длину ответвлений от групповых линий, которая строго регламентирована. Вот Вам пример:
СП 31-110-2003
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.