Щит не был подключен и полгода просто висел на столбе. Электроэнергию при строительстве давал генератор:
, но ТУ были выданы на стройплощадку. )))пока меня в течение 6 месяцев подключили к сети, я уже успел выстроить дом (пользовались генераторм)
Как думаете, электрик обязан знать нормативные документы? Он в работе чем руководствуется, разве не ПУЭ? Те пункты, которые Вам процитировал Владимир электрик не знал?
Вы владелец стройплощадки? В документах на собственность это указано? ))) Вспомните, какие документы Вы предъявляли при подаче заявки на технологическое присоединение. Вот, что в законе написано (постановление Правительства РФ №861):
10. К заявке прилагаются следующие документы:
г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя
Подключали не стройплощадку, а выделяли мощность на земельный участок, который принадлежит Вам, что подтверждается документами о собственности. В ТУ изначально не следовало указывать стройплощадку, потому что в Вашем случае потребность в электроэнергии при строительстве не превышает потребности при эксплуатации построенного дома или наоборот. Физическому лицу выделяется до 15 кВт включительно. Щит, который Вам собрал электрик был просто перевешен со столба на фасад.
В законодательстве чётко указано, в каких случаях требуется получение новых ТУ, а именно:
1. При изменении максимальной мощности электроустановки. У Вас она изменилась?
2. При изменении точки присоединения. Вы решили передумать и потребовали подключить дом не с той опоры, которая указана в ТУ?
3. При изменении категории надёжности. В ТУ категория указана - III. Изменилась?
4. При смене собственника.
Не нужен был Вам ни проект, ни т.д., ни т.п.
Градостроительный кодекс РФ, Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
...
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Да, ЭСО нарушает закон.
Согласно статье 421 Гражданского кодекса РФ все подписанные Вами документы имеют законную силу. Если Вы согласились с тем, что счётчик устанавливается вне помещения, то оспорить это можно теперь через суд или оставить всё, как есть.
Всякое может случиться. Вам электрик не сказал, что есть вот такой пункт ПУЭ:
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Сравнили, что сделано с тем, что показано на схеме выше? Вот Вам ещё одна схема разделения PEN проводника:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/ средней точки/ линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников.
PEN, PEL или PEM-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или PEM-проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
Рисунок 54.1a - Пример 1
На рисунке указаны токовые шины (L1, L2, L3). У Вас в щите их нет, фазные проводники у Вас крепятся в зажимы вводного автоматического выключателя.






Ответить с цитированием