Такую схему приняли?!!! У Вас из ВРУ в РЩ приходит два PEN проводника, которые в РЩ рассадили на разные щины и соединили их перемычкой. Это чему соответствует? Заказчику 110 лет и он уже достаточно пожил на этом свете?

Разделение PEN проводника делается на вводе в электроустановку и, следовательно, в щите ВРУ требуетя установить две шины, соединить их перемычкой, подключить к шине PE проводник PEN. На шину N проводник должен приходить со счётчика. Далее трёхжильным кабелем надо вести линию до РЩ и подключать жилы согласно их функциональному назначению, т.е. к PE - защитный проводник, к N - нулевой рабочий, а фазный в общий групповой автомат. К шине PE в щите ВРУ требуется подключить контур заземления. В распределительном щите перемычку снять!

Вот схема разделения проводника PEN:



Вот схема щита ВРУ:



Проанализируйте схемы и сравните с тем, что сделано.