Цитата Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Могу ли я в нем разделить PEN на PE и N
Вы можете выполнить разделение PEN-проводника на PE и N в любой конструкции щита.
Цитата Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
могу ли я для ГЗЩ использовать нулевую шинку которая крепиться на ДИН -рейку
Есть шины РЕ с большими отверстиями, замените старую шину на новую. Присоедините РЕN-проводник к шине РЕ. Если такой возможности нет, то можно установить в щите болт, к нему подключить РЕN-проводник на 16 мм2, предварительно опрессовав его наконечником, а от болта проложите моножильный провод до шины РЕ.
Цитата Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Для контура заземления могу ли я использовать кругляк 16мм2 или лучше уголок.
Вы можете использовать для установки вертикальных и горизонтальных заземлителей стальной прут диаметром не менее 16 мм2. Уголок лучше тем, что его удобнее заколачивать кувалдой, правда можно намахаться ей, но не установить заземлитель на необходимую глубину. Лучше всего использовать модульную штыревую систему заземления с омеднёнными штырями. Штыри устанавливаются при помощи мощного перфоратора. Правда это не дешёвый вариант, зато надёжный и долговечный.
Цитата Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
что может быть если соединить все по системе ТТ
Приведет к ухудшению электробезопасности.