Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Расчет веду согласно НТП ЭПП-94
Этот документ даёт общие рекомендации. Как Вы его используете в расчётах?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Как правильно считать?
В ЭПП-94 указан документ: РТМ 36.18.32.4-92 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. Есть ещё один - Пособие к РТМ 36.18.32.4-92. Заглядывали в них?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Ведь технологи дают время работы каждого оборудования, а иногда не дают.
Почему технологи иногда не дают данные? Данные можно взять в технических паспортах оборудования, если известно, что конкретно будет устанавливаться.

Всё зависит от типа оборудования (режимов работы) и методики расчётов. К методам расчётов относятся следующие:

- метод упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузок (по средней мощности и коэффициенту максимума);
- по установленной мощности и коэффициенту спроса;
- по средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок:
- по удельной нагрузке на единицу производственной площади;
- по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при заданном объеме выпуска продукции за определенный период.

Определение расчетной нагрузки по удельным показателям может быть дополнением к первым трём способам расчётов и позволяет проверить и уточнить результаты.