Облицовочный материал вентилируемого фасада изготовлен из негорючего или горючего материала?
Стена под утеплителем выполнена из негорючего или горючего материала? В том случае, когда стены и вентилируемый фасад выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции расположенные в пустотах между стеной и фасадом также выполнены из негорючих материалов - монтаж кабеля выполняется в трубе ПВХ с креплением скобами к стене. Монтаж кабеля в трубе ПВХ с креплением нейлоновыми хомутами не обеспечивает надёжную фиксацию к строительной конструкции, что возможно отрицательно отразится на обеспечении сменяемость электропроводки. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
- за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; - за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Вы обязаны обеспечить надёжную фиксацию кабельной линии на весь срок эксплуатации. Из этого следует, что крепить кабель надо к стене, так как конструкция вентилируемого фасада предназначена для того, чтобы воспринимать нагрузку, а целостность её в процессе эксплуатации нельзя гарантировать.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
п. 522.8.14. Не допускается прохождение электропроводки через элемент строительной конструкции, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку, если целостность воспринимающего нагрузку элемента нельзя гарантировать после воздействия нагрузки.





Ответить с цитированием