Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Какова норма на сопротивление заземляющего устройства (Ом) в котельных?
Сопротивление повторного заземления PEN-проводников на вводе в электроустановку котельной должно быть не более 10 Ом.
Смотрим ПУЭ, п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.


Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Заземляющее устройство соединено сваркой со свечой выхлопа.
Заземляющее устройство должно быть присоединено к главной заземляющей шине, а от ГЗШ прокладывают проводник до оборудования котла.